Наладка системы ГВС в доме
ул. Демакова, 14
Уважаемая Татьяна Петровна!
Сообщаю Вам, что наладка работы ситемы ГВС в доме еще далека до завершения!
02.12.2022, в присутствии энергетика Тимофеева Е.В., было установлено, что после проведения работ по ренулировке ТРЖ в системе ГВС дома отсуствует циркуляция, т.к. нет перепада давления на узле ГВС на подающем и обратном трубопроводах и система ГВС разбалансирована.. Решили, что для наладки нормальной работы системы ГВС необходимо:
1. Установить балансировочные краны на стоояках всех подъездов. Произвести регулировку системы с помощью балансировочных кпранов.
2. После этого проверить перепад давления на узле и если его недостаточно для нормальной циркуляции ГВС принять решение по дальнейшим действиям (возможно потребуется установка дроссельного клапана на узле или дроссельной шайбы или др.).
В настоящее время Котов С.Е. произвел временную болонсировку с помощью шаровых кранов (что не допускается, т.к. они для этого не предназначены) и пообещал, что заменит их на балансиры. После этого система стала работать чуть лучше, но никак не соответствует нормам СанПиН! Сегодня я в 7-15 5 минут сбрасывал воду, температура поднялась до 36 градусов!, то же подтверждают другие жильцы, а так же есть жалобы, что у кого-то упало давление.
Я считаю, что лучше было бы на стояки установить балансировочные клапаны, которые позволяют контролировать давление и расход, а не просто краны, как предложил Котов С.Е.
Поэтому просим сообщить когда будут установлены балансиры и после этого проверен перепад давления для принятия дальнейших действий.
Сообщаю Вам, что наладка работы ситемы ГВС в доме еще далека до завершения!
02.12.2022, в присутствии энергетика Тимофеева Е.В., было установлено, что после проведения работ по ренулировке ТРЖ в системе ГВС дома отсуствует циркуляция, т.к. нет перепада давления на узле ГВС на подающем и обратном трубопроводах и система ГВС разбалансирована.. Решили, что для наладки нормальной работы системы ГВС необходимо:
1. Установить балансировочные краны на стоояках всех подъездов. Произвести регулировку системы с помощью балансировочных кпранов.
2. После этого проверить перепад давления на узле и если его недостаточно для нормальной циркуляции ГВС принять решение по дальнейшим действиям (возможно потребуется установка дроссельного клапана на узле или дроссельной шайбы или др.).
В настоящее время Котов С.Е. произвел временную болонсировку с помощью шаровых кранов (что не допускается, т.к. они для этого не предназначены) и пообещал, что заменит их на балансиры. После этого система стала работать чуть лучше, но никак не соответствует нормам СанПиН! Сегодня я в 7-15 5 минут сбрасывал воду, температура поднялась до 36 градусов!, то же подтверждают другие жильцы, а так же есть жалобы, что у кого-то упало давление.
Я считаю, что лучше было бы на стояки установить балансировочные клапаны, которые позволяют контролировать давление и расход, а не просто краны, как предложил Котов С.Е.
Поэтому просим сообщить когда будут установлены балансиры и после этого проверен перепад давления для принятия дальнейших действий.
Сафрнов Анатолий Вениаминович, 7 декабря 2022
Добрый день!
Вам направлен ответ на электронную почту.
Вам направлен ответ на электронную почту.
Тимофеев Евгений Владимирович